Крауд-ссылки для продвижения сайтабез комиссийЕстественные ссылки с реальных тематических площадок: разнообразят ссылочный профиль, помогают индексации и росту позиций. Напрямую от исполнителя — без переплат биржам.
Узнать цены

Заземление в частном доме — TN-C-S или TT?

Электрика · 4 ответов · 891 просмотров

бригадир
*
Сообщений: 2
Тем: 1
Зарегистрирован: Feb 2024
Репутация: 0
не на связи
02-08-2026, 03:00 PM, сообщение #164
От столба приходит две жилы (фаза-ноль), система TN-C. Делать повторное заземление и TN-C-S или городить TT с УЗО? Грунт песок, заземлители забивать тяжело.
Ответ
столяр
*
Сообщений: 3
Тем: 0
Зарегистрирован: Nov 2025
Репутация: 0
не на связи
02-11-2026, 11:56 AM, сообщение #165
Если ПЭН надёжный — делай TN-C-S с повторным заземлением на вводе. Контур из уголка/полосы 3 штыря треугольником.
Ответ
мастер на все руки
*
Сообщений: 4
Тем: 1
Зарегистрирован: Mar 2024
Репутация: 0
не на связи
02-11-2026, 01:17 PM, сообщение #166
На песке сопротивление высокое, бей глубже или больше электродов. Цель меньше 30 Ом для TN-C-S, 4 Ом идеал.
Ответ
прораб
*
Сообщений: 3
Тем: 1
Зарегистрирован: May 2024
Репутация: 0
не на связи
02-11-2026, 04:22 PM, сообщение #167
TT только если боишься обрыва ноля на ВЛ. Тогда ВСЕ группы под УЗО обязательно, без него смертельно.
Ответ
завсегдатай
*
Сообщений: 4
Тем: 1
Зарегистрирован: Jan 2025
Репутация: 0
не на связи
02-11-2026, 06:36 PM, сообщение #168
Модульно-штыревое заземление (омедненные штыри) на песке проще забить чем уголок. Купил комплект, забил на 6 метров.
Ответ