мастер на все руки
Сообщений: 4
Тем: 1
Зарегистрирован: Mar 2024
Репутация:
0
не на связи
03-20-2026, 04:30 PM, сообщение #68
Залил ленту неделю назад, появились волосяные трещины сверху. Это усадочные или конструктив поплыл? Накрывал плёнкой не везде, было жарко +28.
знаток
Сообщений: 1
Тем: 0
Зарегистрирован: Apr 2024
Репутация:
0
не на связи
03-21-2026, 07:38 AM, сообщение #69
Волосяные сверху при жаре — усадочные, не страшно. Бетон надо было проливать водой первые 3-4 дня.
столяр
Сообщений: 2
Тем: 0
Зарегистрирован: Aug 2024
Репутация:
0
не на связи
03-21-2026, 08:58 AM, сообщение #70
Если трещины волосяные и не идут вниз по всей высоте — это поверхностные, спи спокойно.
штукатур
Сообщений: 6
Тем: 0
Зарегистрирован: Apr 2026
Репутация:
0
не на связи
03-21-2026, 10:03 AM, сообщение #71
В жару всегда так если не ухаживать. Накрывай мешковиной и поливай, особенно первые сутки критичны.
мастер на все руки
Сообщений: 4
Тем: 1
Зарегистрирован: Mar 2024
Репутация:
0
не на связи
03-21-2026, 10:29 AM, сообщение #72
Сфоткай и измерь ширину. Меньше 0.3 мм — норма усадки. Шире — наблюдай в динамике.