Крауд-ссылки для продвижения сайта — без комиссийЕстественные ссылки с реальных тематических площадок: разнообразят ссылочный профиль, помогают индексации и росту позиций. Напрямую от исполнителя — без переплат биржам.
Узнать цены

Тёплый пол — шаг трубы и стяжка

Отопление и котлы · 6 ответов · 1022 просмотров

каменщик
*
Сообщений: 4
Тем: 1
Зарегистрирован: Apr 2025
Репутация: 0
не на связи
02-28-2026, 07:40 AM, сообщение #182
Кладу водяной тёплый пол по всему первому этажу. Какой шаг трубы у наружных стен и в середине? Толщина стяжки над трубой? Труба сшитый полиэтилен 16.
Ответ
строю первый дом
*
Сообщений: 6
Тем: 1
Зарегистрирован: Sep 2024
Репутация: 0
не на связи
03-01-2026, 09:18 AM, сообщение #183
У наружных стен и окон шаг 100мм (краевая зона), в середине 150-200мм. Так не будет холодных полос у окон.
Ответ
прораб
*
Сообщений: 3
Тем: 0
Зарегистрирован: Sep 2024
Репутация: 0
не на связи
03-01-2026, 11:40 AM, сообщение #184
Стяжка над трубой минимум 45мм, оптимум 50-70мм. Демпферную ленту по периметру не забудь и фиброволокно в раствор.
Ответ
каменщик
*
Сообщений: 4
Тем: 1
Зарегистрирован: Apr 2025
Репутация: 0
не на связи
03-02-2026, 11:50 AM, сообщение #185
Опрессуй контуры перед заливкой и держи под давлением пока стяжка сохнет. Длина одного контура не больше 90-100м.
Ответ
каменщик
*
Сообщений: 4
Тем: 1
Зарегистрирован: Apr 2025
Репутация: 0
не на связи
03-02-2026, 02:37 PM, сообщение #186
Полусухая стяжка для ТП отлично — быстро сохнет и не трескается. Машинная если площадь большая.
Ответ
ветеран стройки
*
Сообщений: 5
Тем: 0
Зарегистрирован: Feb 2026
Репутация: 0
не на связи
03-02-2026, 03:10 PM, сообщение #187
Не включай отопление пока стяжка не выстоит 28 дней, иначе потрескается. Прогревай постепенно по графику.
Ответ
сантехник
*
Сообщений: 5
Тем: 0
Зарегистрирован: Mar 2025
Репутация: 0
не на связи
03-02-2026, 03:56 PM, сообщение #188
Коллектор с расходомерами бери, балансировать контуры по длине придётся обязательно.
Ответ