Централки нет, нужна автономная канализация. Накопитель (выкачивать), септик с полем фильтрации или станция биоочистки (Топас и аналоги)? УГВ высокий, глина. Семья 4 человека.
прораб
Сообщений: 5
Тем: 1
Зарегистрирован: Jun 2024
Репутация:
0
не на связи
10-11-2025, 10:56 AM, сообщение #238
При высоком УГВ и глине поле фильтрации не работает, вода не уходит. Только станция биоочистки или герметичный септик с откачкой.
завсегдатай
Сообщений: 4
Тем: 1
Зарегистрирован: Jan 2026
Репутация:
0
не на связи
10-14-2025, 02:16 PM, сообщение #239
Топас/Юнилос на 4-5 человек около 90-110к + монтаж. Чистая вода на выходе, можно в канаву. Но жрёт электричество и боится простоя.
бригадир
Сообщений: 3
Тем: 0
Зарегистрирован: Jul 2025
Репутация:
0
не на связи
10-16-2025, 08:13 AM, сообщение #240
Накопитель дёшев в установке но дорог в эксплуатации, ассенизатор каждый месяц. На ПМЖ замучаешься.
инженер ПГС
Сообщений: 4
Тем: 1
Зарегистрирован: Dec 2025
Репутация:
0
не на связи
10-16-2025, 09:34 AM, сообщение #241
Станцию ставь на бетонную плиту-якорь и притопи, иначе грунтовые воды вытолкнут пустой корпус весной.
прораб
Сообщений: 3
Тем: 0
Зарегистрирован: Sep 2024
Репутация:
0
не на связи
10-16-2025, 10:53 AM, сообщение #242
У меня Топас 5 лет, доволен. Раз в полгода чищу, раз в год меняю мембраны компрессора. Запах отсутствует.
ветеран стройки
Сообщений: 1
Тем: 0
Зарегистрирован: May 2024
Репутация:
0
не на связи
10-16-2025, 01:17 PM, сообщение #243
На зиму если уезжаешь — станцию не отключай совсем, бактерии погибнут. Либо режим консервации.