Хочу сам сделать утеплённую шведскую плиту. Опыт заливки бетона есть. Самое страшное — развести тёплый пол и канализацию в плите, потом не переделать. Кто делал сам?
завсегдатай
Сообщений: 2
Тем: 0
Зарегистрирован: Dec 2023
Репутация:
0
не на связи
07-25-2025, 10:58 AM, сообщение #74
Сам делал. Самое муторное — разводка коммуникаций и опрессовка ВСЕХ труб перед заливкой. Один раз ошибёшься — долбить плиту.
строю первый дом
Сообщений: 4
Тем: 0
Зарегистрирован: Apr 2025
Репутация:
0
не на связи
07-26-2025, 08:48 AM, сообщение #75
ЭППС минимум 200 мм под плитой, по периметру L-блоки. Не экономь на утеплителе, это вся суть УШП.
мастер на все руки
Сообщений: 6
Тем: 1
Зарегистрирован: Oct 2024
Репутация:
0
не на связи
07-27-2025, 11:48 AM, сообщение #76
Тёплый пол опрессуй под давлением и ОСТАВЬ под давлением во время заливки. Так сразу увидишь если повредил.
ветеран стройки
Сообщений: 3
Тем: 0
Зарегистрирован: Mar 2024
Репутация:
0
не на связи
07-28-2025, 09:45 AM, сообщение #77
Бетон только миксером и сразу много, плиту нельзя лить кусками. Вибро-рейкой ровняй.
строю первый дом
Сообщений: 6
Тем: 1
Зарегистрирован: Sep 2024
Репутация:
0
не на связи
07-31-2025, 11:49 AM, сообщение #78
Геотекстиль, щебень с трамбовкой, потом песок, потом ЭППС. Пирог соблюдай иначе просядет.
сантехник
Сообщений: 5
Тем: 0
Зарегистрирован: Mar 2025
Репутация:
0
не на связи
07-31-2025, 02:26 PM, сообщение #79
Закладные под канализацию и воду выведи с запасом по высоте, отметки три раза перепроверь.
плиточник
Сообщений: 3
Тем: 0
Зарегистрирован: Aug 2025
Репутация:
0
не на связи
07-31-2025, 03:24 PM, сообщение #80
Под плиту обязательно подсыпка непучинистая с трамбовкой виброплитой послойно по 20см, иначе просядет.