инженер ПГС
Сообщений: 4
Тем: 1
Зарегистрирован: Dec 2025
Репутация:
0
не на связи
12-15-2025, 05:15 AM, сообщение #169
Развожу внутреннюю канализацию 110 и 50 трубой. Какой уклон выдерживать на 110 и на 50? И нужен ли фановый стояк/аэратор если дом одноэтажный?
отделочник
Сообщений: 5
Тем: 1
Зарегистрирован: Apr 2026
Репутация:
0
не на связи
12-15-2025, 09:24 AM, сообщение #170
110 труба уклон 2 см на метр, 50 труба 3 см на метр. Больше нельзя — вода убежит, твёрдое останется.
инженер ПГС
Сообщений: 7
Тем: 1
Зарегистрирован: Nov 2025
Репутация:
0
не на связи
12-15-2025, 12:04 PM, сообщение #171
Фановую трубу выведи на крышу, это правильно. Если совсем никак — вакуумный клапан (аэратор), но фановая надёжнее.
мастер на все руки
Сообщений: 4
Тем: 1
Зарегистрирован: Sep 2025
Репутация:
0
не на связи
12-18-2025, 12:44 PM, сообщение #172
Ревизии ставь на поворотах и перед выходом из дома. Потом спасибо себе скажешь когда забьётся.
знаток
Сообщений: 4
Тем: 1
Зарегистрирован: Jul 2024
Репутация:
0
не на связи
12-20-2025, 08:56 AM, сообщение #173
Не делай резких поворотов 90 на горизонтали, два по 45 ставь. И раструбом против тока воды.